倒闸操作, 为什么停变压器时,先停负荷侧,后停电源侧?送电时相反呢?请解释的越详细越好

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/15 07:16:52

停变压器时,先停负荷侧,这时变压器就不带负载了,电路中没有电流或者说电流很小了,这时停电源就很少电弧产生了.
开机时也是这样,先开电源侧,变压器通电,这时电流很小,再开负载,电流再变大.

除考虑电弧外,当第一个跌落式开关断开后,线路处于缺相状态,对设备不利.

楼主回答的不错~~
倒闸时考虑的主要有两点:
1)断路器有灭弧的能力,可以带负荷开断;
2)隔离开关因没有灭弧的能力,只是在空中形成一段隔离电压的距离。
把握这两点之后,就应该知道为什么送电时,要先通后断;而挺电时这恰好相反

变压器台电源侧装的是跌落式开关,不允许带负荷分断电流,容易造成弧光短路.而低压侧装的是断路器,允许带负荷分断电流.