加气混凝土基体抹灰前必须甩毛吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/23 02:07:32

没有规定必须

抹灰工程施工方案
①、施工前的准备
按规范规定要求,施工材料水泥具有合格证及检验合格报告;砂具有筛分报告;生石灰提前15天以上熟化;砂在施工前用3mm×3mm筛网筛过;
按设计要求,检验各部分埋设管线,预埋件等施工完毕,避免重复施工;
②、施工工艺流程及顺序
基层处理→打巴出柱→抹护角→润湿墙面→抹底糙灰→抹中层糙灰(找平层)→抹墙裙踢脚线底糙灰→抹墙裙踢脚线中层糙灰→设计为吊筋平顶时,插入平顶筋安装和地面施工(水磨石地面上草酸清磨工作,应抹罩面灰之后进行)→润湿墙面→抹罩面灰。
施工顺序按先天棚,后墙面进行。
③、施工过程
A、基层处理:基体表面的灰尘、污垢和油渍等清除干净,用沥青麻刀将门窗框与墙的间缝填塞严密,并用1:2.5水泥砂浆嵌补平整密实,同时脚手架眼及水电暗管安装后的孔槽分层填实补平。混凝土基体表面洗刷,加气混凝土墙面先勾缝和修补缺棱掉角;
B、检查墙面平整度和垂直度:从房间的四角起吊垂直线进行打巴,每隔1.2米打一个巴子,巴子砂浆配合比和糙灰相同。基平面尺寸为30×30毫米,巴子砂浆凝固后进行出柱,柱两侧应割整齐,宽30毫米。巴、柱的上表面和找平层相平,随后用1:2水泥砂浆做门口阳角和墙、柱砖角的护角。护角高度不低于2米,每侧宽度不小于50毫米,护角分三遍抹成,即两遍糙灰,一遍罩面灰,如设计为暗护角,表面和墙面相平。操作时用阳角抹子和直尺通直,做到角度方正,棱角整齐一致;
C、 抹底糙灰:抹灰前洒水润湿墙面,特别是加气混凝土墙,吸水量
大,吸水慢,采用提前天多次洒水湿透,事先用水泥:石灰膏:砂=1:1. 4混合砂浆勾缝和修补缺棱角掉角。混凝土和加气混凝土墙均先刷一遍801胶水泥浆,配合比为水泥:801胶:水=1:2:8,刷后紧接着抹灰,不让801水泥浆干燥。抹灰时用力抹压,将砂浆挤入墙缝中,达到糙灰和基层紧密结合的目的。厚度5毫米左右,做成毛面,砂浆配合比按设计要求。当设计无要求时,根据不同基层和不同的罩面要求选用不同的配合比,一般砖墙用水泥:石灰膏:砂=1:1:6混合砂浆。混凝土基层用1:2.5水泥砂浆,加气混凝土基层用水泥:石灰膏=1:1:4混合浆.。
D、 抹中层