如何使用继电器实现报警灯光联动?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/19 16:49:32
安防报警主机在正常情况下,其警号接口是不输出信号的,只是在报警时,输出12DCV的电压(源),带动警号响起(一般是几秒到几分钟,假设是设定为60秒),现在如何利用这个信号,通过继电器带动220ACV\4盏X100瓦的白炽灯同时亮起,同时在警号达到时间(60秒)不响后(不响后就没有输出了),灯还要延时几分钟才灭掉。求大家帮忙,谢谢!!!
那要使用通电延时继电器还是断电延时继电器?
假设:
1.使用通电延时继电器: 正常情况下无控制信号==>报警时继电器得到控制信号(继电器得电)==>开始计时==>到设定时间==>常开触点:闭合/常闭触点:打开 ==>但60秒后继电器失电,此时继电器触点是那种情况?灯会不会再亮几分钟后灭掉?整个过程灯是如何亮起及灭掉的?

2.使用断电延时继电器:正常情况下无控制信号==>报警时继电器得到控制信号(继电器得电,此时继电器触点是那种情况?)==>60秒后继电器又得到控制信号(继电器断电)==>开始计时==>到设定时间==>常开触点:打开/常闭触点:闭合 ,报警时警号开始响到警号不响(经60秒),整个过程灯是如何亮起及灭掉的?

警号信号输出先启动一个延时继电器,再通过其延时接点去驱动灯

  继电器灯光联动报警方法:
1、软件法:灯光联动报警只需要你从数据库中设配置,不需要灯光另接线。
2、硬件法:现在报警有NO 、COM 两个接点,灯光有L 、N,两个接点,还需要有电源的L 、N。
3. 接线方法:电源L-报警NO
报警COM-灯光L
电源N-灯光N
  继电器(Relay),也称电驿,是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。继电器线圈在电路中用一个长方框符号表示,如果继电器有两个线圈,就画两个并列的长方框。同时在长方框内或长方框旁标上继电器的文字符号“J”。

确定继电器所能承受的负载是否满足使用要求时,除了需要确定负载的大小,还要确定实际负载的种类,因为不同的负载有不同的稳态值和冲击值,见下表。除非另有说明,一般说明书给出的负载是阻性负载。
表6
负载的种类 冲击电流
阻性负载 稳态电流的1倍
电动机负载 稳态电流的5~10倍
电容负载 稳态电流的20~40倍
变压器负载 稳态电流的5~15倍
螺线管负载 稳态电流的10~20倍
白炽灯负载 稳态电流的10~15倍
水银灯负载 稳态电流的约3倍
钠灯负载 稳态电流的1~3倍

接一个延时继电器,延时断开的那种