200kw的电动机额定电流是263.3A互感器变比是400:5热继电器如何整定

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/14 08:41:49

首先热继电器的脱扣值热不动作电流为1.05 的In,动作电流为1.2In,是根据电机的过载特性设计的,所以选热继时 ,热继的电流调节范围 可以满足电动机的额定电流就可以了。