星角转换启动的电机怎样测绝缘?详解 谢谢

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/24 01:52:36

所谓的电机绝缘是指电机每项的对地电阻,对于星角转换启动的电机,只是接法的问题,每项的绕组是不变的,只是一会是星接,一会是角接。所测量的绝缘电阻也是电机的每一项的电阻,我个人认为只要用摇表测量每一项的对地电阻就可以了。

任何电机的绝缘测试,其道理,方法都是一样的,只是等级要求稍差一点而已,与电机的启动形式无关的。

如没经验的话可用摇表测量其绕组对机壳(即对地)的电阻,一般电机的值不得小于0.5M欧。其实大多数的电机只要没上潮的话都远大于这个数的。

如小于0.5M欧的话,那就要进行烘干、上绝缘漆等处理再用。

星三角转换电机三个线圈的接头是分开的,不连接短路接头,当电机没运转时三个线圈是独立的,因此测绝缘只能一个一个的测,不像普通电机只测一个接头就行。

与其它电机测量绝缘一样,接线端锁片拆除,分别测量线圈间的绝缘及各线圈对外壳的绝缘均要在1M以上。

绝缘测试,其道理,方法都是一样的

分连片测试,可测相间绝缘
不分连片测试,对地绝缘,一般电机的值不得小于0.5M欧