请问电气基础接地施工要等到土建干到哪一步才开始干?是土建施工到支模板前还是打混凝土前??

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/17 18:25:14

电气预埋打混凝土之前,不过考虑到施工方便,有时候绑筋时就已经,开始预埋了。
防雷接地结构主筋连接,只要有露出的的主筋就可以了。比方说桩基础联到桩端面,承台基础联到成台主筋,考虑到这些混凝土打完都掩蔽了,所以,打混凝土之前应做完。

基础接地是指利用建筑基础钢筋网做接地极.应该土建基础钢筋绑扎开始到浇注混凝土之间这段时间进行焊接,具体时间要根据土建绑扎情况来确定,即不影响土建绑扎,又不耽误浇注混凝土,还不可错过;
做法一般是利用外围地梁或外围通直钢筋做贯通性连接,一般采用焊接连接;还要进行纵横的网格连接,形成网状,以达到接地可靠;
--------个人原创,进攻参考-------------
焊接完成后,在浇注之前,最好进行一次电阻测试,看是否达到设计要求;如果数值不理想,还可以将已连接的网状钢筋与桩的钢筋连接;
--------个人原创,进攻参考-------------
欢迎到我空间交流 ,百度用户zoze2

连接好的基础接地,还需和柱的主筋(一般选取2根或4根主筋)进行连接,以保证引上的钢筋和基础连接良好,且以后每层都要选取同样的钢筋进行连接,避免连错;每层的柱子钢筋引上连接也要在绑扎和合模之间时间断进行焊接,避免漏焊;根据土建钢筋连接工艺不同,这个焊接也不一定非要进行不可,具体施工方监理等可协商做法;
其他均压环等类似.
--------------仅供参考-----------
欢迎到我空间交流 ,百度用户zoze2

如果地线不通过混凝土基础则接地要等到混凝土成型,并且模板拆除后施工。如果通过混凝土基础则必须在支模板时候放入预埋件,等到混凝土成型,并且模板拆除后施工。