建筑电气穿线施工规范

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/13 08:59:16
BV线接头要饶几圈?要不要搪锡?留线的余度多长?用那种胶带包扎,包几层?
等等.这些在那本规范中有具体要求?
我在《建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002》中没有找到相关规定。

在电气规范中都能找到的,你说的东西就连我手下任何一个工人都知道的.铜芯线接头分几种.一般都为铰接,必须搪锡.留线长度如果是盒子一般不超过10CM(如果你是施工单位就这样控制,不是你可以留几公里都成).在配电箱中预留箱体半周长

1、三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢导管内。

2、不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一导管内;同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内,且管内电线不得有接头。
3、 爆炸危险环境照明线路的电线和电缆额定电压不得低于 750V,且电线必须穿于钢导管内。
4、电线、电缆穿管前,应清除管内杂物和积水。管口应有保护措施,不进入接线盒(箱)的垂直管口穿入电线、电缆后,管口应密封。
5、当采用多相供电时,同一建筑物、构筑物的电线绝缘层颜色选择应一致,即保护地线(PE 线)应是黄绿相间色,零线用淡蓝色;相线用:A 相——黄色、B 相—绿色、C 相——红色。
6、线槽敷线应符合下列规定:
1)电线在线槽内有一定余量,不得有接头。电线按回路编号分段绑扎,绑扎点间距不应大于 2m;
2)同一回路的相线和零线,敷设于同一金属线槽内;
3)同一电源的不同回路无抗干扰要求的线路可敷设于同一线槽内;敷设于同一线槽内有抗干扰要求的线路用隔板隔离,或采用屏蔽电线且屏蔽护套一端接地。

BV线接头有多种形式,一般麻花接头不小于3道,缠绕式不少于5圈,要搪锡;留线的余度一般15-20cm,特殊情况看具体情况定;胶带包扎一般包三层。