大功率电机星三角启动时, 启动电流是75A, 工作电流是110A,请问对不对?

我觉得是对的。工作电流是110,那它的启动电流为2倍就是220,星启动,启动电流将是直接启动的1/3,差不多就是75了。

不单纯是这样的。
如果在星型接法时的额定电流是75A的话,那么转到角型时,额定电流大概是110A。
但是如果75安培这个值是你在实际启动过程中用钳型表测量得到的话,就不是这样了。因为大功率电机启动时,即使你使用了星三角启动方式,启动电流也要比额定工作时的电流大很多倍。

不对!角运行额定电流是110A,星形启动时是额定电流的1/3附近,约40A左右。

我是修马达的带载启动2秒不超90安,空载启动不超50安属正常