星三角降压启动的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/23 00:20:40
为什么电机星三角降压启动时,先接星形启动,后三角形运行.星形启动时不是380V吗?三角运行就是220V,电机是380的呀,为什么是这样的控制?高手指点指点!谢谢 !

.当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且电机满足380V/Δ接线条件才能采用星三角启动方法;
2.该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换);
3.因电机启动电流与电源电压成正比,此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/3 ,但启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3。
星三角启动,属降压启动他是以牺牲功率为代价来换取降低启动电流来实现的。所以不能一概而以电机功率的大小来确定是否需采用星三角启动,还的看是什么样的负载,一般在需要启动时负载轻运行时负载重尚可采用星三角启动,一般情况下鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5—7倍,而对电网的电压要求一般是正负10%(我记忆中)为了不形成对电网电压过大的冲击所以要采用星三角启动,一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用星三角启动。只有鼠笼型电机才采用星三角启动。一家之言,姑且听之.
本人在实际使用过程中,发现需星三角降压启动的电机从11KW开始就有需要的,如风机、在启动时11KW电流在7-9倍(100)A左右,按正常配置的热继电器根本启动不了,(关风门也没用)热继电器配大了又起不了保护电机的作用,所以建议用降压启动。而在一些启动负荷较小的电机上,由于电机到达恒速时间短,启动时电流冲击影响较小,所以在30KW左右的电机,选用1.5倍额定电流的断路器直接启动,长期工作一点问题都没有。

三角形运行时,电机绕组两端电压为380V,而星形启动时,380V由两个绕组承担,一个绕组的电压是220V ,绕组阻抗一定,220V产生的电流就要低得多,所以要星形启动,三角形运行。

因为星行启动时降低了端电压,是额定电压的0.58倍,以减少启动电流,其启动的电流和转矩都是全电压启动的1/3。这样减少对电网的电压降。