ups不间断电源如果功率过载了会出现什么后果?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/06 16:27:14
UPS为300W的
在交流有电的情况下,接了600W的电器,

在交流没电的情况下,接了600W的电器
分别会出现什么样子的情况?

估计会对线和绝缘有些损害,因为电流增大了一倍,电池寿命也会受到很大影响。
另外如果失电的话维持时间也会非常短。

如果UPS质量不是很高有可能还会有起火危险……

有的UPS有过载保护,如果没有过载保护的,在交流的情况下也可以用,如果断电后,ups的负载大过额定的功率,ups会自动锁机不会有输出了。

UPS不间断电源有过载保护功能,当发生超载(150%负载)时,跳到旁路状态,并在负载正常时自动返回。当发生严重超载(超过200%额定负载)时,不间断电源立即停止逆变器输出并跳到旁路状态,此时前面输入空气开关也可能跳闸。消除故障后,只要合上开关,重新开机即开始恢复工作。
UPS同时内装有保险丝,当超载或负载短路时引起电流过大会烧断保险丝,保护电子设备不受过电流的伤害,也可避免电子设备因内部故障所引起的严重伤害。因此,每个保险丝上皆有额定规格,当电流超过额定规格时保险丝将会熔断。
注:如使用的不是原厂所规定的同规格保险丝有可能造成机器故障,或是引起线路起火,危害自身的安全。最好是使用原厂所规定的同规格保险丝,既可保护设备也可保护确保人身安全。

200%的负载,UPS肯定关机。严重者,保险丝会烧。

请参考 上海威统信息科技有限公司 网站

估计是启动不了哦,不同的UPS都有一定的过载能力,过了就启动不了
没电的时候后备时间会加倍缩短。