220v,38千瓦的用电设备如果是单相供电的话需要截面 50平方毫米的单芯铜线,就可满足要求。

因为,38千瓦的用电设备,额定电流是:I=P/U=38000/220=172.72A; 50平的单芯铜线允许的安全载流量为174A。

38KW,什么东西这么大功率。同时工作时,估计电流为38000/220=173A,50平方的铝芯绝缘导线能承受175A的电流(表上查的),所以需选用50平方以上的导线(含50平方)

单相交流电路功率公式求电流:I=P/U×cosφ ,(cosφ是功率因数,阻性负载:1,感性负载:0.7~0.8之间)
I=38000/220×0.8≈216(A)
铜芯电线每平方MM载流量在4~6A间选取,线长的取小值,线短的取大值。
216/4=54(M㎡)

知道 220V 38KW 就求 电流是多少 (电压 乘 电流 是 功率)
用电器散热良好 就按 4-6 安/ 每平方毫米 用电器散热不良就按 2-3安/ 每平方毫米 (这都指工作条件 )

(按每平方 10A计算,约20平方----每平方10A 就取的太大了,在电杆上可以)

单线电流,经验公式计算为:38*5=190A
这些电气设备要是同时使用的话,那主导线可大的去了,起码要用95平方的VV电缆才行!
如果是家庭用电的话,你这些东西根本不能同时用,不是的话最好是改成3相用电,这样只用35(25的也行)的vv电缆就差不多了,都是铜芯线,铝线还得放大一级用才行

将两盏标有“220V 40W”的电灯串联后接在电压为220伏的电路中,两盏灯的实际功率之和是( 为什麽 一个额定电压为220V,额定功率为40W的灯泡 额定电压为220V,额定功率为20W的低音炮,要改装成用蓄电池带的,应该用多少电压,多少电流的蓄电池啊??? 控制器的电流是1600A,电压为380V,求功率 当一个灯泡额定功率为110V电压为220V则电阻为多少欧姆 两只额定电压为110V的灯泡,功率为40W,100W能否接在220V的电路中 有一功率为9W的用电器额定电压110V,要用电阻使其在220V电压下正常工作,此电阻的功率和阻值应为多少? 为什么电机的Y型接法电压为220V △接法电压为380V? 我的电磁炉额定功率是2000W,额定电压是220V-Hz,请问最高是多少V 某电炉的额定功率是2.2KW,额定电压是220V,接入某电路时,测得通过它的电流为8A,求此电炉的电阻和实际功率