高分悬赏,只需你耐得住一点儿时间:西门子plc222I/O口问题(应用过plc一个月的就能回答我)

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/27 08:03:40
刚接触PLC
222cn输入端是:1M\I0.1~I0.3\2M\I0.4~I0.7\M\L+
222cn输出端是:M\L+\Q0.0~Q0.5\接地\M\L+
提供24v开关电源,用plc控制驱动4个24v灯泡。
ASK1:
电路非常简单,我是这样接的,看看对不对。(仅从接线的合理性说可以吗)
输入端:1M口接开关电源负极,I0.0和I0.1口接两个开关按钮,按钮另一头接24v开关电源电压。
输出端:开关电源负极接输出端的两个M和4个灯泡的一端,4个灯泡另一端接Q0.0~Q0.3;开关电源正极接两个L+

ASK2:
222cn输入端是:1M\I0.1~I0.3\2M\I0.4~I0.7\M\L+ <——箭头所示:此M和L+是干什么用的?它是否能输出24v电压?
222cn输出端是:M\L+\Q0.0~Q0.5\接地\M\L+ <——箭头所示:此M和L+和它左边的M和L+有什么区别?不同的200PLC上L+、M和L1、N的区别是不是交流和直流的区别?
总之我想知道西门子PLC-CPU222的各个端口的含义和区别!拜托各位了,我只有20天的实习时间了~~
不能全达出的话,部分也可以,因为我是刚用plc,对硬件一窍不通,对于用过一段时间的人来说,我的问题简直是小菜一碟,拜托各位了,如果答得好的话我还可以再加分给你!!!

首先,你要确定你的PLC 供输电类型,DC为直流,AC为交流(有电压要求的),来确定外接电源的种类。
其次,I点是输入,也就是要供给他一个电压,就能点通(中间有光电隔离),不 能输出+24V。
还有,Q点是输出,程序输出时光电隔离点通,但是必须接相应的外接电源,才能驱动外部设备。
L+接外部电源(如果类型一致可以串接,没区别),M为地线(如果类型一致可以串接),另外的接地 标志为接交流地的(保护)。

太复杂,不好意思

你的接线没问题

ask2:
输入端:M和L+为PLC内部24V电源输出.一般用来接PLC的其它扩展模块.
输出端:你这个用的是S7-200 DC/DC/DC,所以M和L+用来接24V直流电源;如果用S7-200 AC/DC/继电器,会出现L1和N,用来接交流电源.工程上来说用后一种的多.
这里有资料:
http://www.ad.siemens.com.cn/products/as/s7_200/cpu/cpu222_cn.asp
你也可以到网易电气:co.163.com
工控网www.gkong.com上找资料,很多都可以找到的.

凶多吉少啊!

nsnsf

L1、N是PLC电源的输入端子,一般交流220V;M和L+为PLC接24V直流电源,是内部工作电源;“1M\I0.1~I0.3\2M\I0.4~I0.7\M\L+ <——箭头所示:此M和L+”输出的是直流24V;其它不太清楚了......