400v发电车升压至10kv后再经用户侧的降压变供用户使用,有哪些问题需要注意?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/20 01:58:22
1。将降压变压器当作升压变压器使用可以吗
2。发电车与升压变之间只有1个abb真空开关,是否缺乏保护,需要哪些保护
3。发电车的额定电流有700A以上,为什么实际运行中300A左右的电流就引起机组过温跳闸。
4。若将发电车作为大面积停电时的电源点,有什么需要注意
5。发电车的机组铭牌
型号:威尔信 P500E1
额定容量:500kVA
额定有功:400kW
额定功率因数:0.8
额定电压:380/220V
相数:3
额定频率:50Hz
额定电流:759.7A
额定转速:1500转/分
转子接线方式:星型-星型
油箱容积:928L
油耗:108 L/h

几个问题都能给出较好回答的,还有追加奖励哦。

将降压变压器当作升压变压器使用,可以
发电车与升压变之间只有1个abb真空开关,可以
发电车的额定电流有700A以上,实际运行中300A左右的电流就引起机组过温跳闸。可能是温度传感器有问题,也可能是保护装置整定错误。应当不会跳闸。
若将发电车作为大面积停电时的电源点,需要注意:1、功率是否够用?如果不够怎么限制负荷?这很重要;2、不得和主电源有合环可能;3、相序。

1。将降压变压器当作升压变压器使用可以吗

2。发电车与升压变之间只有1个abb真空开关,是否缺乏保护,需要哪些保护
不须要
3。发电车的额定电流有700A以上,为什么实际运行中300A左右的电流就引起机组过温跳闸。
你看的是有功功率,看一下你的功率因数是多少,一般能到0.8就很不错了300A过温跳闸,你的功率因数可能0.5都到不了。
4。若将发电车作为大面积停电时的电源点,有什么需要注意
正常的保护,没特别要注意的。