脚手架立杆间距问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/04 17:44:26
规范中的 双排脚手架(落地、悬挑)内、外排立杆的间距最小值是好多呢?
JGJ130-2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 里头说的不清楚。只有两个表里面看到的最小值是1.05m。急盼高手解答啊!!!

楼主所指的就是双排脚手架的立杆横距,规范上的最小值就是1.05米,但是规范上也没有提到允许不允许比1.05米再小,我也特意的查了一下JGJ130-2001,不过我知道,用计算书进行计算,如果计算通过是可以的,因为我以前算过立杆横距为0.9米,是能通过的,再小的我就没算过了!

  JGJ254-2011《建筑施工竹脚手架安全技术规范》 5.2.1条 双排脚手架的构造参数指出立杆间距1.5~1.8米。

  脚手架指施工现场为工人操作并解决垂直和水平运输而搭设的各种支架。建筑界的通用术语,指建筑工地上用在外墙、内部装修或层高较高无法直接施工的地方。主要为了施工人员上下作业或外围安全网围护及高空安装构件等,说白了就是搭架子,脚手架制作材料通常有:竹、木、钢管或合成材料等。有些工程也用脚手架当模板使用,此外在广告业、市政、交通路桥、矿山等部门也广泛被使用。

我给你个施工组织,里面有个脚手架的计算,你需要的话留你邮箱

施工组织,里面有脚手架