楼板承重750Kg/平方米,设备四角面积1.1x1.7平方米、设备重4.8吨,是否可以

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/15 02:48:48
楼板承重750Kg/平方米,设备四角面积1.1x1.7平方米、设备重4.8吨,是否可以?请这方面的明白人给点意见,谢谢!
10000平方的大厂房,采用现浇板(12公分),地平为4公分,设备就放在750公斤的承重上,不是钢结构。希望坂本美雨 江湖新秀 五级回答。谢谢

我需要知道楼板平面尺寸,与四周支座的连接方式;设备底座1.1×1.7m在楼板上的具体位置,设备底座是否有混凝土垫层,如果有,多厚,楼板是预制板还是现浇板。

clock1111助理二级先生:那么做并不能判断出是否安全。实践确实能够检验,可不是那么简单的搬上去,要做结构试验的,结构试验的成本比结构计算高多了,不可行。

【3月13日补充内容,以下是我和他的谈话,请大家自己判断是不是还帮这个人】

华特2009 2009-03-13 11:29:35
我是华特2009,对你的答案我比较感兴趣,希望得到更进一步的回答。
华特2009 2009-03-13 11:31:25
确实需要正确的答案。谢谢!
坂本美雨 11:32:42
是什么问题 把问题的链接给我
华特2009 11:35:57

楼板承重750Kg/平方米,设备四角面积1.1x1.7平方米、设备重4.8吨,是否可以
悬赏分:20 - 离问题结束还有 12 天 23 小时
楼板承重750Kg/平方米,设备四角面积1.1x1.7平方米、设备重4.8吨,是否可以?请这方面的明白人给点意见,谢谢!
问题补充:10000平方的大厂房,采用现浇板(12公分),地平为4公分,设备就放在750公斤的承重上,不是钢结构。希望坂本美雨 江湖新秀 五级回答。谢谢
坂本美雨 11:35:06

坂本美雨 11:35:16
知道了 我给你发的消息你看到了么
华特2009 11:37:19
还没有
坂本美雨 11:35:51
我给你发了百度消息
坂本美雨 11:35:53
你查收一下
华特2009 11:37:41

坂本美雨 11:36:05
我那里没有结构设计人员吗
华特2009 11:37:57
什么
坂本美雨 11:36:57
你那里没有结构设计人员吗?
华特2009 11:39:22