如何核算楼板承重?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/12 20:43:33
已知原有楼板的设计荷载为1200KG/m2,现有重为4850KG、尺寸为4880mm(长)*620mm(宽)*940mm(高)的物体要在楼板上安装能否承受?
这样回答不太合适吧?假设一个人重70KG,他单脚(设脚长250mm*宽100mm)站在楼板上,那么他要求的楼板荷载为:70/0.25*0.1=2800KG???一般的民用楼板设计上不会超过600KG/m2的,那么他会不会把楼板踏穿???

一、楼板承重计算:
  1、计算荷载(恒荷载,活荷载)
  2、分析板的类型(单向板还是双向板)
  3、选择板厚
  4、导算荷载计算出弯矩
  5、根据弯矩计算配筋
  6、验算裂缝、挠度及最小配筋率
  7、调整钢筋及板厚满足要求。
  二、构件编号: LB-1
  三、依据规范
  《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001
  《混凝土结构设计规范》 GB50010-2002
  四、计算信息
  1.几何参数
  计算跨度: Lx = 4000 mm; Ly = 3000 mm
  板厚: h = 100 mm
  2.材料信息
  混凝土等级: C25 fc=11.9N/mm2 ft=1.27N/mm2 ftk=1.78N/mm2 Ec=2.80×104N/mm2
  钢筋种类: HRB335 fy = 300 N/mm2 Es = 2.0×105 N/mm2
  最小配筋率: ρ= 0.200%
  纵向受拉钢筋合力点至近边距离: as = 20mm
  保护层厚度: c = 10mm
  3.荷载信息(均布荷载)
  永久荷载分项系数: γG = 1.200
  可变荷载分项系数: γQ = 1.400
  准永久值系数: ψq = 1.000
  永久荷载标准值: qgk = 5.000kN/m2
  可变荷载标准值: qqk = 3.000kN/m2
  4.计算方法:弹性板
  5.边界条件(上端/下端/左端/右端):简支/简支/简支/简支
  6.设计参数
  结构重要性系数: γo = 1.00
  泊松比:μ = 0.200
  五、计算参数:
  1.计算板的跨度: Lo = 3000 mm
  2.计算板的有效高度: ho = h-as=100-20=80 mm
  六、配筋计算(lx/ly=4000/3000=1.333<2.000 所以按双向板计算):