小型断路器和塑壳断路器的区别

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/08 05:38:00

有区别
1、塑壳断路器能接入较粗导线,如35平方以上的。小型断路器只适合接10平方以下的导线。
2、塑壳断路器端头用螺母联接,容易压紧,接触良好。小型断路器采用较小的压紧端子,且只能用螺丝刀拧紧,力矩不够,不容易压紧,接触不太好。
3、塑壳断路器对过流和短路采用两套装置分别保护,过流保护动作值可以人工调整。小型断路器对过流和短路共用一套装置,电流不可调。
4、塑壳断路器相间距离大,且有灭弧罩,灭弧能力强,能承受更大的短路电流,还不易引发相间短路。寿命也长。
5、小型断路器动作灵敏度比塑壳断路器高。

  微型断路器和塑壳断路器都属于断路器 工作原理都是一样的。区别在于:
  1.微型断路器安装方式是导轨安装,塑壳断路器是螺钉安装;
  2.微型断路器最大电流等级在63A以内,塑壳断路器电流等级最高2000A的都有。
  微型断路器: 电气参数
  a.符合电气标准:EN0898(IEC898)、 GB10963;
  b.额定电压(Ue):230/400V;50/60Hz;
  c.额定短路分断能力Icu:10kA IEC898(1~63A);
  d.直流短路分断能力:最大48V(S-5SJ4……,10kA)单极最大 250V(S-5SJ4-DC,6kA)单极
  e.脱扣特性 :B、C、D特性曲线
  f.最大可边上的熔断器:100A gL(>10kA)
  g.选择性级别:3
  h.工作环境温度:-5至+40℃
  i.外壳防护等级:IP40(安装后)
  j.寿命:电气,不少于8000次通断动作 机械,不少于20000次通断动作

小型断路器额定电流最大规格一般在100A以内,一般都采用导轨安装.
塑壳断路器额定电流最大有做到1600A的.其他的我想你都知道