在经常断电的环境下如何保护电脑

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/08 18:31:51
最好是不要花太多的钱
没有其他方法吗

换UPS电源,不贵的

现在一些主板有保护功能,但不是全部都有,你自己看看

买个便宜的UPS

加UPS

(1)、UPS系充容量

由于UPS在带70%额定容量负载时,状态最佳,故

UPS系统容量(KVA)=用户系统容量(KVA)/0.7

另外还应考虑到网络系统将来扩容的可能,在选择UPS系统的容量时,应留有不定的余量。

(2)、UPS系统电源保护解决方案

用户应根据自已网络系统的实际需求,同UPS厂商或经销商讨论采用适宜自已系统的UPS电源保护解决方案。一般有以下几种方案:

集中式保护--整个网络系统用一台大容量UPS集中供电。
这种方式的优点是可靠性较高。缺点是需要专门布线、专人管理、安装维护费用较高、系统不易扩容。一旦UPS发生故障,将影响整个网络系统的正常运行,且网络中和终端设备(PC机等)起动时的冲击电流可能会影响网络中服务器的正常运行。

分布式保护--将网络系统分成几个部分(划分的原则可以是以机器的物理位置就近原则,也可以以重要性为原则),对各部分分别用小容量UPS进行分布式保护。
这种保护方式的优点是布线简单、系统易于扩容、安装维护简单、费用低、一般不需要专人管理,电源故障容易隔离、外理。一台UPS出现故障,不会导致整个系统的运行受到影响,更重要的是可以避免PC机等终端设备起动时的冲击电流对有服务器的影响。

综合式保护--对计算机网络系统、机房空调系统及安全系统进行全方位保护
(3)、UPS的性能指标

电网电源的断电、瞬态浪涌、频率波动、持续低压、波形畸变和各种电磁干扰可能引起计算机系统的如下故障:计算机死机、数据丢失和出错、网络的数据传输误码率境大、网络下载速度慢、服务器产生偶发性自动关机/自检误动作,甚至会损坏MODEM和服务器,从而导致网络瘫痪。另外UPS系统由市电转电池供电的转换时间指标也应引起重视因为转换时间过长(如后备式和在线互动式UPS,其转换时间为6~8MS),将可能引起服务器的关机/自检误动作,