2×100MW+2×200MW供热式火力发电厂电气部分及继电保护设计
http://ww1.tabobo.cn/soft/20/233/2008/833046214353.html

摘 要

本设计是大型机组的电部分及全网的继电保护配置设计,使发电厂达到最优化运行和安全运行。
本论文在编写上分为几个部分,首先由原始资料分析开始,确定全厂与系统的电气主接线,然后在主接线的基础上进行短路电流计算,选择出最适合的全厂电器,使其最经济合理,最后,为了使电厂能安全可靠的运行,对全厂配置最完善的继电保护。
电器主接线是构成电力系统的重要环节,关系到系统供电的可靠性,运行调度的灵活性和经济性,首先根据规程规定及原始资料条件的合理方案,然后经过各方面的比较选择出几种方案中最好的一种作为设计方案。
短路电流计算是为了在选择电气设备时,保证设备在正常运行和故障情况下都能安全、可靠的工作,同时又力求节约资金,短路电流计算是把电抗归算到同一基准值下通过转移电抗与计算电抗的转换来计算。
继电保护的配置是考虑到发电机变压器、发电机变压器组及母线出线出现各种短路故障或异常情况可能有几种不同的保护方式,通过比较选出既接线简单又安全可靠的保护。

〔关 键 词〕:电力系统 电气主接线 短路电流 继电保护

目 录

绪论——————————————————————4
一. 设计题目——————————————————5
二. 原始资料——————————————————5
三. 对原始资料的分析——————————————6
四. 草拟主接线的方案——————————————7
五. 方案可靠性及经济性分析———————————10
六. 主变容量及联络变容量的确定—————————12
七. 短路电流的计算及主要电气设备的选择————