求18KW发电机励磁二极管型号

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/24 08:57:31
求18KW发电机的励磁系统桥式二极管的型号,以及控制电路,越简单越好,我是自行维修和改装,目前我还不会计算,是用柴油机组发电。目前发电机只有绕组,而且无铭牌,上面有3相4线直接输出,3相励磁输出线,2跟直流励磁线。
附加问题,如何判断励磁端的正负极。
对于 木头大宝剑 所说的我还有疑问,就是我在百度上查的,怎么好多发电机组都带有电路板,并且是很复杂的电路来控制呢?还有,如何控制发电机的频率呢?跟转速之间的公式是什么?如果调节转速的话我的电压可能就不对了,还有,我家里还有个3KW的发电机,当我调节转速把电压调到225V的时候增加了150W的负载电压就降到了210V了,为什么电压降这么大?如果满负载运行,突然减少一半负载导致的电压升高会不会导致电器过压而烧毁。
还有一个问题需要提问下,就是18KW的发电机选用多大的柴油机组最为合适?是用皮带轮传输的。

18KW发电机励磁二极管型号:
1整流桥选择电压100伏,电流10安培的整流管。
2原因:因为励磁电压较低30-50伏之间。 直流励磁端的正负极不是判断的,是三相整流桥路接出来的,正端出来就是正极。
3转速和频率、磁极对数关系公式:N=60F/P 转/分
式中N是发电机转速,F是频率,P是磁极对数。

这个问题相当简单。整流桥选择电压100伏,电流10安培的整流管即可。因为励磁电压较低30-50伏之间。

直流励磁端的正负极不是判断的,是三相整流桥路接出来的,正端出来就是正极。

所谓控制电路,就是直流励磁输出电压调整,直接串联一个100瓦100欧姆的绕线可变电阻器即可。因为一旦正常发电,交流励磁电压恒定,直流励磁电压也恒定,不用调整。不用控制。

当发电机为一对磁极时,转速3000转每分钟时就是50赫兹。
的确,你的疑问很正常,大功率的发电机有复杂的控制系统。但是小型发电机没有。50KW以下的装电压表、电流表,没有频率表。人工控制油门调整转速,一边看电压表一边调。负荷改变时必须重新调整。

转速和频率、磁极对数关系公式:N=60F/P 转/分

式中N是发电机转速,F是频率,P是磁极对数。

另外,不论是柴油机还是汽油机,都有自己的机械调速系统,负荷变化时它们会对转速的变化产生反映,完成大致的调整。如果不足,就要靠人去干预、调整。

18kw发电机选择20-25KW柴油机。

一般励磁功率是发电机输出功率的3%左右,即:18×0.03=540(W)
不知励磁三相电压是多少?电压越高电流就越小。按三相30V,电流6A算,二极管为10A的就可以了。选用2CZ14B(整流电流=10A,最高反向工作电压=100V)。
转子激磁线圈端的正负极可随便接线运行均能发电的。

二极管用10A以上的,转子绕组不分正负,调节转数只能改变频率,电压调节只能用电压调节电路,一般小型的发电机可在励磁绕组中串联大功率可调电阻,当空载电压正常,加负载电压和频率都下降时,属柴油机有问题。

正在开始学,帮不到你了