39kw的总用电量在100 米的线长时需要多少平方的成天泰的7芯铜线

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/28 01:14:23
我在93米的长度时,总用量刚好37kw,怎么用16平方的成天泰7芯铜线用到一个钟就会发热呢.请教各位这些问题到底出在哪里?书本的计算16平方足够了,但是到实践中的确不行呀!望有经验的大哥多谈点实际经验,我还可以加分的,其实我现在已经再加了一组10 平方的成天泰7芯电线进去了,现在就不发热了,就是想不明白,书本和实际的经验怎么那么大的区别呢?

39KW长时满负荷16平方 否则10平方

会不会你有的地方接触不实或空开,开关,接触器等容量有点小,或连线线径细

与电流有关系,电流和导线截面积/电阻率有个对应公式的。
你得自己找找

39KW=80A 用16平方的

我觉得应该用16平方 防备以后你增加动力,最好用35平方的
铜线比铝线机械能力强,承受电流高

要看是纯电阻电路还是纯电感电路。电阻电路要16平方电感电路起码要25平方。