如何实验probibus线已经将plc与电脑已经连接好?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/05 23:11:14
profibus线是自己做的,plc选用的是西门子的300

拿西门子软件STEP7试一试就知道了啊

DP网线与远程站连接可以通过SFC13进行诊断,
用硬件诊断地址的前128位进行比较,如通讯没有问题则 #STATO1
为真,通讯故障则 #STATO1未假。
L 1
L #WCOUNT
==I
JCN A001
CALL "DPNRM_DG"
REQ :=TRUE
LADDR :=W#16#3E80 //硬件诊断地址
RET_VAL:=#RETVAL
RECORD :=p#DB1.DBX0.0 //128位
BUSY :=#wbusy
A001: L #WMASCHERA
L DB2.DBB0
AW
L 0
==I
= #STATO1

在实际应用中已经验证,可以实现DP网远程站点诊断。

编个小程序 下载下去 监视程序 不就得了吗