混凝土试块切割 强度

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/07 03:28:33
我们这里有几条混凝土预制块体弹石路,预制块体的尺寸是10x15x10cm的长方体,整块的预制块体的抗压强度都能达到设计要求的值,我们将其切割成10x10x10cm的立方体进行抗压试验,得出的结果却比整块试块的值要小7Mpa左右,我想不明白是什么原因,规范翻了也找不出什么原因,我接试验工作也不是很长,希望各位前辈能给予指导,谢谢!
我也不知道是什么原因,规范也不是很明确,每次抽检做抗压试验的时候,切割成10x10x10cm的立方体的试块强度都要比原试件10x15x10cm试块小7Mpa。

在规范中7.4.1中明确规定用于检查结构构件混凝土强度的试块应该在混凝土的浇注地点随机抽取。取样和试块的留置应符合下面几个规定:
  1不超过100msup3;的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;
  2每工作班搅拌的同一配合比的混凝土不足100盘时取样不得少于一次;
  3当一次连续浇注超过1000msup3;每200 msup3;取样一次;每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;
  4每次取样应该至少留置一组标准养护试块,同条件养护试块的留置组数应根据实际需要确定。
  所谓的实际需要,在规范的附录D中说明:同条件养护的试块所对应的结构构件或结构部位应由监理(建设)施工等各方共同决定,选定的依据是什么?结构实体的检验仅限于涉及结构安全的柱、墙、梁等结构构件的重要部位。像垫层等非涉及结构安全的部位完全可以不留置同条件试块。同条件试块留置数量依照《规范》的规定:同一强度等级的同条件养护试块,其留置的数量应根据混凝土工程的工程量和重要性决定,不宜少于10组不应少于3组,不少于10组是为了按照GBJ107的要求构成进行统计方法的必要条件,不少3组是为了按照GBJ107的要求构成非统计方法的必要条件。
  当有抗渗要求的工程时,混凝土试块应当在浇注地点随机取样,同一工程同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。

试压块能那么切割吗?闻所未闻啊!!!
你切割的时候就破坏了整体结构了,还不明白啊?

这是没道理的
因为你讲的也不是很详细
我想问题大概出在切割的环节
切割面不水平,不光滑
或切割机转速不够,破坏了试块的强度
那就更有可能是切割问题了
因为一般的尺寸产生的误差不会达到7个兆帕
原始试块的受压面是什么尺寸,用什么切割方法,

这是没道理的
因为你讲的也不是很详细
我想问题大概出在切割的环节
切割面不水平,不光滑
或切割机转速不够,破坏了试块的强度
那就更有可能是切割问题了
因为一般的尺寸产生的误差不会达到7个兆帕
原始试块的受压面是什么尺寸,用什么切割方法,