电气相关问答题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/04 09:36:56
1、施工队在安装地下室双链日光灯时,直接用裸相与灯具相连。第一个监理发现后,要求加设朔料波纹管保护电线;第二个监理认为连接暗埋在混凝土板内的镀锌管和日光灯之间的朔料管超过0.8米是不符合要求的,必须用镀锌管保护电线。你认为上述三种做法是否正确并请说明理由。
2、请简单介绍电线与电器设备连接方式(提示:多股线按2.5mm截面积有2种连接方式)
3、甲方采购了一批大型花灯交由装饰安装公司安装,总包在接收装饰安装公司资料事发现,该批花灯重量超过3KG。因此要求对灯具固定装置做过载实验。请问这一做法是否正确,为什么?
4、请简单介绍一般建筑物防雷引下线施工位置、规格,若防雷测试不合格应采取哪些措施。
5、请简单介绍下提交个档案馆的电气资料各有哪些?
6、请简单介绍下照明系统测试和通电试运行的主要步骤?
这些问答题明天公司内部考试用,请哪位高手帮忙解答下,谢谢!

我来给你回答几个,但是考试都是有参考答案的,我不是应试者,不能保证你通过考试。因为问题都不严谨,有歧义。大部分问题可以查找相关规范解决。

1、不加金属软管或镀锌钢管,采用软电线编叉在吊链内使软电线不受力。见《建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002》19.1.1条

2、不明白问的是什么

3、应做过载试验,按灯具重量的两倍来做。见《建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002》19.1.2条

4、位置和规格当然由设计确定,规格通常用得较多的是-40*4镀锌角钢或Φ10镀锌圆钢等。防雷测试不合格是指接地电阻吗?若是接地电了阻达不到要求增打接地极。

5、三部分:竣工图、质量保证资料、质量控制资料

6、灯具接线前按回路进行绝缘测试,灯具接线后通电连续试运行24小时,每2小时记录一次状态