DREHMO都有哪些接口方式

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/08 18:46:30

DREHMO 执行器 [ 流体控制--阀门执行器|执行器 ]

DREHMOp执行器一p p
·p硬件主要特性
·大屏幕液晶图象显示器(带背景照明),显示所有执行器参数。
·完整的就地控制单元包含操作按钮,友好的人机界面和安全锁定。
·红外线接门用于与外部设备通讯。
·DREHMOp组合传感器(绝对值采集器)可以连续的、非接触地测量行程和力矩的绝对值,断电 无需电池。
·自动设定4-20pmApDC反馈信号,设定快速,简单。
·在高温环境,我们推荐使用分体的墙挂式控制箱。
·模块化设计方便改型、升级。
·6个可自由编程命令输入端口可方便适应DCS系统的控制。
·7个(可增加4个输出选项)可自由编程的输出端口,可方便的适应DCS的需要。
·内置可长期保存的存储器存储电子铭牌、执行器参数、运行数据和阀门数据。
·向导式菜单方便地帮助用户通过软件完成对执行器设定。
·多语种软件版本,还可提供新语种软件版本(中文版本准备中)。
·密码管理,禁止未授权用户更改执行器设置。
·多用户分级的安全管理禁止非法数据输入。
·警告指示:每小时允许最大启动次数、最大力矩和电机连续工作时间。
·p控制单元温度监控器。
·内插值扭矩曲线提供维护预报。p
·可选项
·现场总线接口 p

系列执行器是理想的通过总线系统控制的装置。通过总线可充分利用新系列执行08的所有功能。因此我们提供适应如下总线协议的完整总线连接板选项:Profibus,DPVl,Profibusp0P,FoundatiOn FieldbuspFFHl。
·内置正比定位器p 对调节型电动执行器,经常要求它可接受4-20pmapDC控制信号, p

对这种应用,p可提供集成在控制单元内的定位器,执行器根据接收的4-20pma模拟量输入信号对阀门进行控制定位,阀门死区的调整范围为0.5%-5%。
·变频器执行器可选配一个变频器用于改变执行器的运行时间。变频器可以分别在开和关的方向被激活。
·p系列执行器的结构和