梁箍筋代换

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/29 07:04:03
图纸设计为直径为8mm,间距为100mm,现因钢筋缺货,改为直径为6mm,代换后的间距为多少,一米有几根?要求要有每个计算过程!

换算后间距才56mm,1米有17根,太密,不利于混凝土振捣.建议征求设计师意见.

你可以采用等强或等截面这两种方法进行计算,但是心须要有监理的认可。你可以找一下相关的资料看看。

缺筋可以现买,借。代换很麻烦的,你用10mm的筋代换间距还是100就没人找你麻烦。

建议使用 10mm的来代换

100*6/8=75mm

别换