本人是学电气的,但是惭愧得很,很多日常中很实际的问题都不了解,希望达人给与解答。
1:电力线路传输电能时电能是怎么传输过去的?(我和一同学得出的结论是家用负载都是接地的,和传输线开始的发电机端通过大地构成闭合回路才能输电,不知对不对?)
2:输电一般都是三相的,在什么时候还有通过什么方式变成两相的,即火线和零线?
3:农村一般生活用电是两相的,浇地灌溉之类的用三相,从那里接的线(与第2个提问有点类似)?
4:杆塔上的传输线一般有几根线,或者说是有几类?还有双回路输电线是什么回事?
5:架空地线时不时只防止雷击?
6:换位线路是什么意思?

因为自认为题目比较专业怕没人回答的出来悬赏的分少,回答得好肯定还有追加
2:输电一般都是三相的,在什么时候还有通过什么方式变成两相的,即火线和零线?
要是随便找出一根线当火线,地线当零线,剩余的两相哪里去了?

第一个问题,你的意思是构成一个闭合回路才能输电。(发电机端的中性点是接变压器的中性点,变压器得中性点是接大地即零电位。负载的零线是接大地的,所以就不是你这样去理解,是大家都是接大地零电位。

第二·三个问题,相个相之间都是380V,任何一相跟地就是220V。

第四个问题,种类好多。双回路供电:其实,单回路就是指一个负荷有一个供电电源的回路;双回路就是指一个负荷有2个供电电源的回路。
一般,对供电可靠性要求高的企业,或地区重要变电站,均采用双回线供电,这样可保护其中一个电源因故停电,另一个电源可继续供电.但对一般的对供电可靠性要求不高的中小用户往往采用单电源供电.
第五个问题,是
第六个问题,转换三相导线的相位排列,以达到消除电场效应。

1.你同学的观点是谬论,你回头要纠正他; 电能的传输普遍采用三相高压传输,目的是节能。

2.高压传输过来的三相电,使用变压器将其转换成380V与220V;

3.两相电使用电表采用火线的方法可以改成3相380V;

4.你说的杆塔应该指的是用与民用照明电使用的电线杆吧? 那就是架设两个电线,一零一火; 所谓双回路即是由于单回路电流过大,采取双回路分流而已;

5.架空地线有防止雷击的功用,但是普遍认为是防止静电和漏电;

6.怎么说呢?这样解释吧,由于输电线路的距离都比较长,以110kV三相交流单回路为例,带电运行状态三相导线都会产生电磁场,并互相影响,这种效应是有一定积累性的,所以一般110kV输电线路(或电网)超过100km的长度应当设立换位杆塔,用来转换三相导线的相位排列,以达到消除上面所说的电场效应。

谢谢!

1 通过变压器上的电感传送的功率(因为电感可以储存功率)
2 电压互感器
3 ......
4 双回路供电:其实,单回路就是指一个负荷有一个供电电源的回路;双回路就是指一个负荷有2个供电电源的回路。
5 好像是吧....
6 这个真的没听过了.....

太浪费了根本不值50分1家用负载不是接地2变压器的三个输出端即ABC三根相线