如何给11KW的水泵选择导线.断路器.继电器.热继电器?要计算方法

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/22 18:04:52

简单的计算方法是:功率乘以2是额定电流,如11*2=22.额定电流除以3是导线平方数,如22/3=7.33平方。
  选择导线:断路器、继电器、热继电器的值应大于或等于计算出的数值。
  水泵是输送液体或使液体增压的机械。它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体,使液体能量增加,主要用来输送液体包括水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等,也可输送液体、气体混合物以及含悬浮固体物的液体。水泵性能的技术参数有流量、吸程、扬程、轴功率、水功率、效率等;根据不同的工作原理可分为容积水泵、叶片泵等类型。容积泵是利用其工作室容积的变化来传递能量;叶片泵是利用回转叶片与水的相互作用来传递能量,有离心泵、轴流泵和混流泵等类型。

三相11KW鼠笼式电机的额定电流是11*2=22A,按经济电流密度5A/mm2计算,要4.4平方,而国家标准没有这个规格,只有4平方、6平方,考虑发热条件,故选6mm2较合适,断路器用60安,因电机启动电流是平常3-6倍,热继电器选稍大于22A的,整定值定在22A就可以了

简单的计算方法是:功率乘以2是额定电流,如11*2=22.额定电流除以3是导线平方数,如22/3=7.33平方.
选择导线.断路器.继电器.热继电器的值应大于或等于计算出的数值.