10Kw的电机需要多大的电缆线?怎么计算出来的?详细一点

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/22 01:58:53

可以根据电动机的额定电流来确定.应满足线路电压降.电动机启动时线路末端电压必须在额定电压的85%以上和短路电流.一般建议用4mm2或以上.

10kW电动机电流约18A,属于小容量,如果距离近,100米以下,按安全载流量选择。
铜电缆S=18/5=3.6mm² 取4mm²
铝电缆S=18/3=6mm² 取6mm²
如果距离长,就要通过计算,如距离200米,设电压损失百分数△U=3
铜电缆 S=PL/C△U=(10x200)/(77x7)=2000/231=8.65 取10mm²
从这个计算还可以看出,如果是100米 S=8.65/2=4.37mm² 可以勉强用4mm² 。
如果是300米 S=8.65X1.5=13mm² 就要用16mm² 。
如果只有几米距离,用2.5mm²