1.三相电压380V线长1000米,有三相电动机3台(每台3KM),用3X10+1X6的铝线,请问最多按顺序可起动几台电机,末端最大可承载多少电流?最好列出计算式.

三相电机功率P=√3 *U*I*COSφ
请补充一下功率因数。

功率因数马达回来只有0.5左右。还要计算1KM的线路电压降。线路敷设方式

(1)10平方铝线1000米当温度20度电阻2.89欧、当75度时电阻3.54欧
(2)9千瓦电机的工作电流=9KW/(1.73*380*0.85)=16A
(3)按20度时计算压降=2.89Ω*16A=46.24V
(4)按75度时计算压降=3.54Ω*16A=56.64V.
从以上计算来看10平方铝线1000米根本不适合拖动3台3千瓦的电机。