电压互感器的二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次侧反充电,应采取哪些安全措施?
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/01 22:08:39
断开断路器、空开,拉开隔离刀闸
通电前,应将一次侧短路接地。
很简单,把端子箱的空开拉掉不就行了,开口三角没空开把线解掉量电压
拉开电压互感器柜高压隔离开关;
取下电压互感器高压侧熔断器;
如是多段母线,还应该采取相应措施(根据图纸),防止通过其它段母线电压互感器反送出高压。
UC知道是一部内容开放、自由的互动网络百科全书
客观、专业、权威的知识性百科全书
