10KV线路的跳合闸信号

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/25 21:55:10
问下各位师傅变电站内10KV线路跳合闸信号是不是通过保护装置内的TWJ、HWJ辅助触点的闭和传给后台机的?还是通过断路器内部的辅助触点的闭合传上去的? 谢谢
哦 谢谢 那要是通过断路器辅助接点 应该是把信号接到公用测控装置上去吧?

不一定的,要看设计图纸,不同的变电站及不同设计人员的设计风格影响接线;

通过测量“保护装置动作”和测量“断路器机构辅助触点动作”是检测10KV线路跳合闸信号的二个方法,理论上说都是可以的;但从上面名词我们就可以看出,通过测量“保护装置动作”,是不可靠的,因为保护装置只是发出了指令,并不等同于机构已经动作,当机构有问题时,可能发生后台与现场不一致的情况;虽然通过测量“断路器机构辅助触点动作”能够防止出现上述问题,但也存在触点转轴不灵及触点接触不良的情况;但总体来说,还是采用“断路器机构辅助触点动作”的多一些。