自动重合闸的投退要考虑哪些因素,请结合10kV和110kV电压等级阐述下,谢谢。
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/28 14:19:48
10kV由于考虑到配网以及中性点不接地系统允许单相接地,而两相短路多为永久性故障等多种因素,故一般不投重合闸;
110kV系统重合闸根据网络运行方式决定投退,一般电源端投无压,受电端投同期。当线路有带电作业等特殊情况时重合闸退出。
不知这个答案 是否满意?^_^