为什么自动跳闸时手动重合闸不启动

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/11 05:17:13
谢谢~~
不好意思,说错了,是手动跳闸!!!!!!!!!!!!!手动手动~~~~

这是保护的基本设置:
手动操作开关分合闸,重合闸均自动停用,且距离保护二段瞬时出口。

手动合闸开关即跳闸有两种情况:1.线路上有故障,保护直接跳闸;2.出现误操作跳闸。针对这两种情况,都不宜使用重合闸,一则再次重合于故障点,二则危及人生设备安全。

手动分闸就更简单了:本来就是要断开开关停电设备,要是又重合上去了还怎么停?

手跳本来就是操作人员意图,要是重合岂不是乱套了

所以重合闸采用合后断路器位置+事故信号启动

是空开吗,先用力向下扣,空开得先储能后方可合闸。

请将复拉按钮按一下后再合闸。

弹簧没有归位吧。