变压器输出电流计算

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/01 21:56:10
变压器容量为2000kva,运行在10KV/0.4KV的系统中,则电流的标注形式是:115.47A/2886.75A,请问是如何计算出来的,最好有具体的公式,谢谢

三相变压器的容量Sn=3 * 每相容量=3 * 相电压 * 相电流。
三相变压器三相:星形连接时,相电压=1/√3线电压,相电流=线电流
三角形连接时,相电压=线电压,相电流=1/√3线电流
所以不论哪种接法,三相变压器的容量Sn=3 * 相电压 * 相电流=√3 * 线电压 * 线电流
对于单相变压器 Sn=UI。
变压器的额定电压都是指线电压。
变压器输出的额定电流按上式计算。

公式是:P=√3(根号)U I
2000/1.732*400V=2886.36
快速算法 2000*1.4441=2888
这个是低压侧
高压侧也一样 2000/1.732*10KV =115.47