315变压器出线电压在380-390之间正常吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/29 02:34:30
变压器是10kv/400v的,在机房测得的,请问则样提高电压降低电费,
电费是低压计的,负载全是电机所以电压高点好。

315变压器,出线电压在380-390之间是正常。
  供电营业规则中有规定:10KV及以下380V供电的电压允许偏差:+7%.-7%,即353.4--406.6之间。
  供电电压是指最终到达用电户的电压值,比如我国的供电电压为220v和380v。
  变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。

你的电压很正常,供电营业规则 规定:10KV及以下380V供电的电压允许偏差:+7%.-7%.也就是
353.4--406.6之间.可见你的电压在允许范围内.
电压并不是越高越好.它对你的设备不利.
如果你还是要提高电压的话,你可以调节变压器档位<一定要停高压,并做好保护.不推荐你做>
也可以采用电容补偿,提高功率因数.这样做还可以节省电费.

如果要提高电力变压器的二次输出电压,可以在停电之后将变压器的无载分接开关由1位旋到2位,或由2位旋到3位,每次可以提高电压约5%。如果您已经是在3位了,就无法再调高了。调后的变压器的负载电压有400伏也就可以了,过高对于变压器本身,对于离变压器比较近的电机灯具电器等不利。供您参考。

控制好功率因数,减少无功电量.就能省下电费.380-390V是正常的.

电压在380-390之间是正常的,如果你要调高也可以,在停电的情况下将其从二档调到三档即可提高5%(变压器出厂时分接位置是在额定位置即二档)

380~390V的电压,不是正常:是太正常了。
电动机的电压低了肯定不好,但也不是高了就一定好:如电动机所带负载较轻,电压高,就会造成浪费(增加有功损耗及无功用量)。
电动机都是按照380V来设计的,所以稳定在380V肯定是最理想的。
改变电压的方法楼上的已经说了,我就不重复了。