我有一台500千伏安变压器,怎样配置它的无功补偿柜?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/04/28 13:34:29
配电屏要多少安的,无功补偿要达到多少安才佳。

中的电力负荷如电动机、变压器等,大部分属于感性负荷,在运行过程中需向这些设备提供相应的无功功率。在电网中安装并联电容器等无功补偿设备以后,可以提供感性负载所消耗的无功功率,减少了电网电源向感性负荷提供、由线路输送的无功功率,由于减少了无功功率在电网中的流动,因此可以降低线路和变压器因输送无功功率造成的电能损耗,这就是无功补偿。
箱变容量:500kVA
无功补偿容量:190kvar 4×40kvar(20kvar+20kvar)+ 1×30kvar(20kvar+10kvar)
智能电容器数量:4台 SWL-8MZS/450-20.20 1台 SWL-8MZS/450-20.10
高压集中补偿的应用
低压无功补偿智能电容器实现在柜体内组装,构成无功自动补偿装置,接线简单、维护方便、节约成本。
优点:补偿效果好,容量可调整性好,接线简单、故障少、运行维护方便。
配置参考:根据成套柜补偿容量的要求进行配置。
低压成套柜配置容量参考:
GGD柜型
柜体尺寸:1000mm(宽) ×600mm(深) ×2230(高)mm
可安装智能电容器数量:20台 40kvar(20kvar+20kvar)
无功补偿总容量:800kvar(40kvar×20)
MNS柜型
柜体尺寸:600mm(宽) ×800mm(深) ×2200(高)mm
可安装智能电容器数量:12台 40kvar(20kvar+20kvar)
无功补偿总容量:480kvar(40kvar×12)

要视乎功率因数起点从那,提高至多少。如以功率因数从0.75提高至0.95(标准为0.9),每KW功率需电容量为0.553千乏。500KVA变压器负载时的电容补偿量:
500×0.553≈277(千乏)
按每个电容器16千乏算:277/16≈17(个)
每个16千乏电容额定电流为20A。电容器无功总电流:20×17=340(A)

进线柜主开关采用800或1000A的多功能或智能型,馈电柜那就要看你的负荷乍样分配了,补偿可以配150到200kvar(要根据你的负载特性)
看你提的问题缺少必要的供用电知识,如