计算机接地

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/01 13:10:53
局域网机房的静电地板下已做有铜网格地,机房的设备如何接线才能做到等电位?网格地的引出线能接到楼层配电柜pe线上吗?好多资料说法不一,请专家详答,非常感谢。
补充说明:配电系统是TN-S,等电位网格的接地引出线能接到楼层配电柜pe线上吗?

1.机房内所有的IT设备外壳全部接到铜网格上,注意和电源线的接地相区别,两者都得有,功能不同
2.网格要单独有个引出线接到楼层的PE排上

这不是我的观点,是电气专家中的老前辈说的

如果变配电系统是保护接零的,计算机的机壳不能直接接网格地,但电源插座的PE端子要接电房的保护接零线,这样有的计算机工作时可能会有一点点麻手感,这是正常的,没有关系