关于电涌保护器的安装问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/14 16:38:54
一台MNS的进线柜子上,电涌保护器接塑壳断路器,再由塑壳断路器接在出线主母线排上,我想问的是为什么电涌保护器要由塑壳断路器控制呢?可以把塑壳断路器省略不装吗,就电涌保护器直接接在主母排上行吗?请给详细解释一下原因,谢谢~~~!

浪涌保护器加断路器(或熔断器)的目的:
1,防止因雷击而产生的工频续流(针对放电间隙型器件)对SPD及其线路的损坏。
2,方便维护更换SPD。
3,防止因SPD老化(如mov器件的漏流增大)而造成线路故障

当您直接接在母排上,如果不用断路器(或熔断器),电涌保护器发生短路故障时,会产生非常大的(千安级)工频短路电流。引发火灾或烧毁线路。