关于电涌保护器

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/14 08:41:58
我现在经营一个小型的加油站,现在危险化学品经营许可证就要到期了,现在换证要气象局开的一个叫"防雷检测报告",可气象局和安监局要求安装电涌保护器,否则不给检测,而安装这个东西要2600元,希望各位有知道的告诉我一下,国家有没有规定必须要安装这个东西,如果真的要安装的话要不要用这么多钱?只有这些分了,全给你们了

作为一个加油站你首先应该考虑的不是做防雷要花多少钱,而是安全因素.
你说的"防雷检测报告"应该是由气象局下的当地防雷所以对你加油站防雷设施进行检测合格后所开具的.
一般来说一个加油站的防雷保护直击雷防雷(避雷针\带)和感应雷防护(加装电源防雷器,这是最基本的),以及4欧母以下的地网.国家标准GB 50156-2002 《汽车加油加气站设计与施工规范》10 电气装置-10.2 防雷-10.2.8 加油加气站的380/220v供配电系统,采用TN-S系统, 即在总配电盘(箱)开始引出的配电线路和分支线路,PE线与N 线必须分开设置,使各用电设备形成等电位连接,PE线正常时不走电流,这在防爆场所是很必要的,对人身和设备安全都有好处。在供配电系统的电源端,安装过电压(电涌)保护器,是为箝制雷电电磁脉冲产生的过电压,使其过电压限制在设备所能耐受的数值内,避免雷电损坏用电设备。 因此,防雷所提出的要求完全是正确合理的.我们公司就是防雷公司,曾做过中石化和中油BP的加油站防雷,一般情况下按照一个完善的防雷方案施工下来费用是2万左右.所以2600块钱真的是很便宜很便宜了.还得看有没有防雷公司愿意去做.
加油站方案施工和验收必须严格按照以下规范执行:
1、《建筑物防雷设计规范》(2000版) GB 50057—94
2、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB 50169—92
3、《低压配电设计规范》 GB 50054-95
4、《汽车加油加气站设计与施工规范》 GB 50156-2002
5、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB 50343-2004
6、《电气装置安装工程施工及验收规范》 GBJ 232—82
7、《电子设备雷击保护导则》 GB 7450—87
8、《雷电电磁脉冲的防护》 IEC 61312