钢结构厂房防雷

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/25 22:08:58
我早排帮一间工厂做了个监控系统 16路的. 前几天打雷.让打坏了.这间工的工房.是钢结构的.有6层.不知是不是他厂房本身做的防雷不好.还是他引下线与厂房四周导通.引致摄象抢受到感应雷而打坏.想请教下.如何做监控这样的防雷.

我是中国普天防雷总公司北京办的,你说的是室内的监控系统吧!?
第一、防雷分外部防雷和内部防雷。
第二、外部防雷(就是你说的建筑物上的引下线、避雷针一系列的装置),这个只防直接雷击,不能防感应雷击。
第三、你说的应该是被感应雷击了。
你下次做工程的时候 你可以建议安装防雷系统,如果他安装,你也会从中得一部分利润。如果他不想安装呢,那你也没什么责任了,对吧?
我QQ:1059885000
声明一下,我不是为了做广告来回答你的,但是如果你是华北和北京地区的话,我们可能还有帮得上贵公司的机会

如果是感应雷打坏的话,很可能 是地网没有做好!

重新在找条铁 在埋到地下 要重新埋

有专业的监控防雷器。
安装电源,和信号防雷器。可解决