三相电机电流怎么算

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/25 05:49:07
电机铭牌写着是三相2.2KW 额定电流是4.6安 因为我需要这个电机达到要求的 我叫电工用钳形表卡了其中一条线的安数是1.52安 请问这个电机的额定电流有没有达到4.53以上 这台机子的实际电流是多少/ 最好把解答方法也写上谢谢

你提供的电机电流是1.52A,但没说是在什么负载的情况下测的电流。
电机铭牌上的额定电流的意思指的不是电机应该有的电流。而是指这台电机在正常负载的情况下的一个临界电流(通俗点说就是电流的上限)。只要电机在运转过程中没有超过这个电流都是正常的。
三相电机运转过程中,三根线的电流在理论上应该是一样的,实际生产中三相电流误差也不应该超过0.5%,超过了就属于三相不平衡状态。
电机的电流和电机的负载有关,负载越大,电流就越大。如果电机轻载甚至是空载,电流自然远远低于额定电流。
如果你的电机运行中温度不高,没有异响,电机所带的负载(比如水泵,搅拌机等设备)能够运行并达到运行要求,电流比额定低那是最好的,但如果运行电流低于额定电流的50%,那就要查一下是不是电机选大了,照成了能源的浪费。
另,电机的空载(什么负载都不带,只是电机接上电线让它转)电流应该是额定电流的20~30%,这是我的经验数值,不一定准确的,电机越小,这个误差越大。2.2KW的电机空载应该在1.5左右,现在你的电机有1.52A左右,如果是空载就属于正常范围,如果带了负载,就要考虑你的负载是不是出了问题,也要考虑电机的转向是不是反了,以上两个原因都会照成电机电流异常偏小。

一般每千瓦2A,你的马达4.6A是绝对不会错的,即使空载也在半数以上的,1.52好象太小了,可能是你搞错了