无功补偿柜设计

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/09 13:56:28
您好!我请教一个关于低压电容补偿设计的问题,某供电局电网高峰期的功率因素是0.75,补偿后功率因素0.95以上,线路的电压为三相380V,有功计算负荷在540KW左右,无功计算负荷在730KVAR左右,变压器为一台10/0.4KV的低损耗变压器,如何计算有关需要的参数及进行元件选择。非常感谢,

这个需要考虑的因素很多 先看厂里运行设备的性质 如果设备都是线性负载 无需治理谐波直接补偿 如果客户的计量是高供高计 这里介绍一个公式 无功占有功的三分之一coda=0.95 二分之一就是0.88 所以看看补偿柜有几个一般都会有两个 两个柜子做30kvar10组 保证一定裕量这对长期是有好处的!

补偿前tg1=0.8819(cos1=0.75),补偿后tg2=0.3287(cos2=0.95)。需要补偿的电容KAVR数为:(0.8819-0.3287)×540=约300KVAR。
元件选择主要是隔离开关、电容器和专用接触器,最好能够按照实时负荷自动投切电容组数(我们用施耐德NR系列控制器,非常不错)。至于电容器,国产的一些大厂都还可以。

经过计算,需要补偿的总容量是300kVAR.
那你就可以选择厂家选择电容器了,(每个厂家的段输出容量不一样)
还有我建议你考虑选择适当的电抗器和电容器串联使用。因为用纯电容做无功补偿是相当危险。
其次呢,就可以考虑接触器大小、风扇的排风量、熔断器、功率因数控制器等等了,

经过计算,需要补偿的总容量约300kVAR.补偿柜的中心是控制器的选择,不知道负载情况的补偿,是危险的,不负责任的,建议用JKWC+型无功功率补偿控制器