电线负荷问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/31 23:11:37
请问:我用2.5平米的线走了二组主线,在一组主线上接了两盏灯、一个浴霸和安了两个插座,另一组主线上也接了两盏灯安了三个插座(其中分别插洗衣机、电饭堡及强排热水器)请各位大侠指点一下有问题吗?如有,今后可能会出现什么问题?
另外:这两组线我该安哪种型号的空开?再有零线能不能全部共同接一个空开?(与其它的灯、插座、空调等)
强排燃气热水器功率也很大吗?应该不大吧

从你提的问题来看用电功率不明确,在第一路主线使用2.5平方铜芯线基本可行;但是,另一路主线用2.5平方的电线就不够了,因为三个用电器具的功率都比较大,建议用4平方铜芯线,以保安全,另外,你的空调在哪一路上?如在第一路上,那么,2.5平方的电线也就不够了,
两组线建议你安装漏电开关,型号为:DZ47E—C20(用于2.5平方线),DZ47E—C32(用于4平方线),以上供你参考,具体要根据实际的用电量进行计算。

共用零线绝对不可以,容易造成安全事故,命重要还是钱重要,自己要衡量好
第一条线路没有问题,开关只能选16A的。第二条线路中的电饭煲和热水器不能同时工作,不然线路会发烫,建议同上,采用4平方铜线,不过开关只能选20A的,正泰的就行。

所有的插座回路都应该加漏电保护,当然总开关上有也可以