关于负荷与电流问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/22 03:51:44
我这一栋2层楼房子,每层10台空调1.5P,输入功率1860w,每层7台热水器,功率1500w,其他均为照明,这样总负荷大概在60KW左右,请问电源进线最好用什么型号的?单相电流多大?怎么计算的?
在线等,现在的负荷分配是按一相带空调,一相带热水器,一相带照明

电流=功率除以电压,所以你的总电流是60000除220=272A
所以你的电源线应该用70平方的铜线.或95平方的铝线就可以了.我建议你在负荷分配的时候不要考虑一相带空调,一相带热水器,一相带照明
.那样做会使你的三相负荷不平衡.对线路有影响的.所以你应该按照每相20KW的负荷布线,这样对你的用电系统有好处的

三相电流公式I=1.52*Pjs/cos$(取0.85)
Pjs=P(60KW)*Kx(同时利用系数取0.8)
所以I=85.84 如果用BV线50平方的就行了
不过如果是总进线 最好用电缆VV的用35平方的就行了 如果不放心 那就把线的截面加大一个档次绝对没问题

楼上的算的太大了吧!你没有考虑同时利用系数 不过三相分配你说的倒是很对

空调1.5匹=1125W,每台空调额定电流约为1125W/220V=5.11A,空调启动电流(冲击电流)约为额定电流3倍,即5.11×3=15.33A,取16A,20台空调共320A;功率应为1125*3(启动倍数)*20=67.5kW;
热水器功率1500W,电流为1500W/220V=6.8A,14台热水器共95.2A,总功率为1500*14=21kW;
照明负荷以每个房间100W计,按楼主的空调安装来看,应为20个房间,共2000W,电流约2000/220=9A。
按楼主的三相分配将使三相电流不平衡,分配负荷时应将空调分为三组,热水器分为三组,照明分为三组,使三相负荷尽量平衡,每相负荷按35kW布线(考虑一定裕量,还有其他用电需要时),每相电流为160A左右,总进线空开选择200A的三相空开,每一个房间还应单独加装空开。