设计为直径2米的水下灌注桩成桩后 检测管有两根被破坏 请问是否能正常进行超声波检测

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/25 14:24:56
破坏是否是有意的 如桩长不够 钢筋不够
不好意思 打错了 是声测管 设计是四根声测管 现两根已损坏 能否正常进行检测
如果不能 有对应的解决办法么?

这要看余下的两根是否是对称的,如果是那就没问题,若是偏在一边那做出来的就大打折扣了

一般是缩颈造成的。

最好重新安装新的声侧管

勉强能够进行,但效果不是很好,楼上师兄请问从新安装怎么安的啊?