70平方铝芯线500米长,线电流是30A,问线路上压降有多少,到负载端的电压是多少?

70平方铝芯线500米长,线电流是30A
每相线路电阻=2.9/70*5=0.21 Ω
线路还存在感抗,与线径及架设方式有关,杆上架线时,线间距0.5米以上,基本在每公里0.2-0.3Ω之间,线间距减小小,感抗会显著越小。线间距小于0.2米就基本可以忽略不计了。
低压架线,线间距一般很小,只能假定为0.2*0.5=0.1Ω
总阻抗=根号(0.21^2+0.1^2)=0.22Ω
电流30A,每相压降=30*0.22=6.6V
负载端电压=380-6.6*1.732=369V

先算出电线电阻 再算出功率就成了