160千瓦容量的10KV架空电缆用多大电缆?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/25 05:57:24
请教高人计算方式,我算下来11A左右~用6平方的足够~可供电部门建议用70平方
请教高人计算方式,我算下来11A左右~用6平方的足够~可供电部门建议用70平方~还有一般架空线用铝芯还是钢芯? 有哪些架空线生产厂家好点能介绍下吗?

供电部门计算的有些偏高,但用六平方的肯定不行,过电流自然没问题,可要考虑拉力、张力、热涨冷缩、距离等好多方面。理想线径选35平的比较合适。LGJ-35型号的,就是钢芯铝绞线。