300千瓦用150平方电线,零线用70平方的是否可以.架空线路的

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/14 08:28:32
架空线路

  300千瓦用150平方电线,零线用70平方是不够的,最少要185平方电缆。

  根据功率公式P=1.732UIcosφ有:

  I=P/(1.732Ucosφ)

  =300/(1.732x0.38x0.85)

  =536A(按三相市电计算,功率因数取0.85)

  查下面的电缆载流量表,查得150平方架空线安全载流量为507A,未能满足用电要求。至少要185平方铜线才能满足536A的工作电流。距离较远时可选240平方铜线。

你那应该是三相电机了,而且, 是Y接法?三角接法的话没中性线。

既然是Y接法,那么中性线仅仅起到维持相位平衡,或者说假设某一时候有较大阻力时能够维持扭矩

所以中性线承载的电流是很小的,理想的运转情况下中性线是无电流

但是这个中性线到底多大才合适,没有一个标准,这得看你使用的环境,比如电源负载是否均衡,电动机的负载输出是否