直接启动电动机,接触器,热继电器,在主回路,控制回路中检查故障有什么经验

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/25 04:55:27
三相,初学者,谢谢。
热继电器动作故障怎么判断?接触器故障怎么判断?热继电器常闭触点故障在控制回路中怎么判断?

说具体点
我不想上网给你复制东西敷衍你
你说具体你的故障
就这些东西也就能组成个启动停止的
给你说说常见的故障:
1。电机不转。很可能热继电器跳了复位。
2.电机没有长行。可能接触器触点不好。
3.电机停不下来。检查线路中有短接现象。

1》启动、停止按钮触点是否能可靠导通。
2》接触器主触点是否烧损,辅触点能否可靠自锁,线圈是否烧毁。
3》热继电器调节设定电流必须稍大于电机额定电流,设定电流过小或电机超载(含单相运行),常闭触点会动作跳开。

可能接触器触点不好 热继电器跳了。